صفحه 1 از 1
علت روشن نشدن شمعک آبگرمکن مخزنی
ارسال شده: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶, ۵:۱۱ ب.ظ
توسط amin1345
بإسلام شمعک ابگرمکن روشن نمی شود ترموکوپل آن را هم عوض کردیم باز روشن نمی شود تازمانی که دست روی شستی روشن است شعله روشن است وقتی برداشته میشه مشعل خاموش می شود علت در چیست
ارسال شده: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶, ۸:۰۱ ب.ظ
توسط MOHAMMAD_ASEMOONI
سلام و خوش آمد به شما
شاید بوبین ترموکوپل که جاش داخل کاربراتور هست خرابه و با داغ شدنش برق تولید نمیکنه و در نتیجه آهنربا نمیشه و نمیتونه مسیر گاز رو باز نگه داره
این بوبین یک سیم پیچ لاکی داره که اگر بسوزه دیگه از کار میافته
باید درش بیارین با اهم متر چک بشه .اگر اتصال کوتاه شده و یا اصلا اتصال نداره پس سوخته یعنی سیم لاکی در یک جائیش قطع شده و یا لاکش از بین رفته و اتصال کوتاه شده
شاید سیمش قابل تعویض هم باشه
قبل از باز کردن بوبین مطمئن بشید که ترموکوپل به خوبی با شعله ی شمعک داغ میشه چون اگر دور از شمعک باشه و یا شمعک ضعیف باشه ترموکوپل داغ نمیشه و درنتیجه بوبین هم آهنربا نمیشه چون بوبین گرماش رو از ترموکوپل میگیره
مسئولیت رعایت نکات ایمنی و درست انجام دادن کارها با خودتونه
بنده و این سایت مسئولیتی نداریم
اگر دشوار هست تعمیرکار بیارید
بعد از انجام کار , همه چیز رو با کف چک کنین تا نشتی نداشته باشه