كمكم كنيد مدار ارت سنج

ارسال شده: یک‌شنبه ۲ خرداد ۱۳۸۹, ۱۲:۵۹ ب.ظ
توسط 564
سلام من مدار ارت سنج وقتي از دو الكترود يا از سه الكترودش استفاده ميشه را ميخوامتصویرتصویرتصویرتصویرتصویركمكم كنيد
ممنونم پيشاپيش

Re: كمكم كنيد مدار ارت سنج

ارسال شده: دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۹, ۱۰:۵۷ ق.ظ
توسط SAMAN
سلام

دوست عزیز سوالتون مفهوم نیست.

دستگاه ارت سنج وجود داره و اسمش مگر هست.4 تا هم الکترود داره اگر بخواهید من می تونم راهنمایی کنم که چطور باهاش کار میکنند تصویر

Re: كمكم كنيد مدار ارت سنج

ارسال شده: دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۹, ۴:۱۶ ب.ظ
توسط saeed_hz
564 نوشته شده:سلام من مدار ارت سنج وقتي از دو الكترود يا از سه الكترودش استفاده ميشه را ميخوامتصویرتصویرتصویرتصویرتصویركمكم كنيد
ممنونم پيشاپيش



دوست عزیز
ارت سنجها معمولا به دو روش زیر عمل میکنند:
سنجش مقامت به روش دو الکترود که به فوااصل حدود 5 و 10 متر در یک راستا به زمین زده میشود، و الکترود بعدی هم به سر چاه زده میشود.در این حالت مقدار مقاومت چاه رو نشان میده.
در روش دوم شما با داشتن یک چاه ارت با مقاومت معلوم(مثلا لوله گاز- البته فلزیش که معمولا مقامت کمی دارند) میتون مجموع دو تا مقامت رو به دست اورد.با داشتن مقدار مقاومت معلوم مقاومت مجهول هم به دست میاید.


اگه سوالی هست در خدمتم.

Re: كمكم كنيد مدار ارت سنج

ارسال شده: سه‌شنبه ۴ خرداد ۱۳۸۹, ۴:۰۳ ب.ظ
توسط 564
سلام ممنونم جواب دادين اگه ميشه همين كه توضيح دادين از دو روش حل ميشه رو بيشتر توضيح بدين و يك تحليل مداري هم ازش ميخوام بازم ممنون
لطفا زودتر چون براي يك پروژه ميخوامش
خيلي متشكرم :-*

Re: كمكم كنيد مدار ارت سنج

ارسال شده: پنج‌شنبه ۶ خرداد ۱۳۸۹, ۱۱:۰۲ ق.ظ
توسط saeed_hz
دوست عزیز از نشریه های زیر میتونی کمک بگیری(ماله وزارت نیرو هستند)
[External Link Removed for Guests]

این هم بد نیست:
[External Link Removed for Guests]

استانداردهای ieee 142 یا ieee 80 رو این موضوع بیشتر بحث میکنند.
سعی میکنم شنبه از manual ارت سنجی که تو اداره دارم براتون کپی بفرستم.

اگر فقط تحقیقتون در مورد سنجش ارت هست که بحثی نیست
ولی در مورد اجرا،با معلوم نبودن مقاومت مخصوص زمین ،کار خیلی سخته.

اگه موردی بود در خدمتم.
موفق باشید

Re: كمكم كنيد مدار ارت سنج

ارسال شده: پنج‌شنبه ۶ خرداد ۱۳۸۹, ۱۱:۳۵ ق.ظ
توسط SAMAN
saeed_hz نوشته شده:ولی در مورد اجرا،با معلوم نبودن مقاومت مخصوص زمین ،کار خیلی سخته.


نوع زمین مقاومت ویژه ( اهم متر)

خاک باغچه 5-50

گل 10-100

گل شنزار 100-200

شنزار 250-500

صخره 1000-10000


منبع: کتاب مهندسی تاسیسات الکتریکی نوشته دکتر کلهر صفحه ی 217

Re: كمكم كنيد مدار ارت سنج

ارسال شده: پنج‌شنبه ۶ خرداد ۱۳۸۹, ۱:۵۵ ب.ظ
توسط saeed_hz
SAMAN نوشته شده:
saeed_hz نوشته شده:ولی در مورد اجرا،با معلوم نبودن مقاومت مخصوص زمین ،کار خیلی سخته.


نوع زمین مقاومت ویژه ( اهم متر)

خاک باغچه 5-50

گل 10-100

گل شنزار 100-200

شنزار 250-500

صخره 1000-10000


منبع: کتاب مهندسی تاسیسات الکتریکی نوشته دکتر کلهر صفحه ی 217




سامان جان
همانطور که مشاهده میکنید مقاومت مخصوص رو به صورت تقریبی داده.
مثلا در صخره اختلاف بین 1000 و 10000 ، مقاومت از زمین تا اسمان فرق میکنه.
با مشخص نبودن ان محاسبه مقامت چاه قبل از اجرا سخته.
البته اینایی که میگم حاصل سالها تجربه هست که برای خودم پیش میومده.(فرضا با معلوم بودن مقاومت مخصوص شما میتونید با تغییر عرض و عمق چاه و مساحت صفحه و حتی افزایش تعداد چاه به نتیجه دلخواه برسید)
اگر بخواهیم در این مورد بحث کنیم حرف واسه گفتن خیلی زیاده فرصت شد یه مقاله جامعی تو سایت میزارم

ارادتمند

Re: كمكم كنيد مدار ارت سنج

ارسال شده: شنبه ۸ خرداد ۱۳۸۹, ۱:۰۵ ب.ظ
توسط 564
سلام خيلي ممنونم از توجهتون و تلاشتون دست مريضا
من امروز يعني 8 كنفرانس دارم
ميخواستم بدونم مدار را وقتي كه به لوله ي آب وصل ميكنيم و دستگاه ارتسنج رو به كار ميندازيم ارتسنج به چه شكل بايد با چه روشي مقاومت زمين را حساب ميند

Re: كمكم كنيد مدار ارت سنج

ارسال شده: شنبه ۸ خرداد ۱۳۸۹, ۱۱:۳۳ ب.ظ
توسط saeed_hz
دوست عزیز شما ابتدا با استفاده از روش اول(در یک راستا به طول 10 متر......)مقدار مقاومت چاه را به دست بیاورید و سپس با روش دوم مقدار مقاومت لوله اب رو ازش مطمئن باید بشید.چون اکثر لوله های اب فعلی پلی اتیلن شده.